什么是非消防电切换?
点击量:发布时间:2019-08-05 17:41作者:北京京盾消防器材
在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。
消防电源:指专门为消防设备供电的电源,并且能够在紧急情况下保证消防设备运转的电源。非消防电源:是与消防电源相对应的电源,泛指为普通电器供电的电源。高层建筑、地下工程、核电站、石油化工厂、油罐群和堆场等处,都设有一个向消防用电设备供给电能的独立系统。这就是消防电源。 非消防电源即是不是用于专门供给消防用电气的普通电源。 发生火灾时,一般都有自动控制系统自动切换到消防用电电源上,如果失灵则需要手动启动。
一些重要的场所(如一类高层建筑等)要采用一级负荷供电(即两个独立电源),次重要的场所要采用二级负荷供电。对一、二级负荷供电的情况,消防要求在发生火灾时,主电源和应急电源采用末端切断的方式来强切。 也就是说,强切之后,将只有应急电源工作,原来在主电源上的所有负荷(包括动力系统,非消防照明等)将会被一并切掉。 在此过程中,将使用应急电源切换开关、逆变器等元件。
分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。 断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。
分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。
在确认火灾后,消防控制室应能切断有关部位的非消防电源,并接通安全出口及疏散应急等等。但目前在塔式住宅中,一般都不太现实,因强电设计都是好几层设一总开关或一个单元设一总开关(带励磁脱扣的),而根据规范理解,火灾后应该切的是火灾所在的防火区或者着火层。再者,若在塔式住宅每层设一带励磁脱扣的开关来强切,其费用也过高,建设方不愿承担。
切断非消防电源、电梯迫降的控制
消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?答案是可以的!
GB50116-1998《火灾自动报警系统设行规范》第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散指示标志灯;第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。规范并没有强制要求必须以自动方式来实现切非和迫降,可见对于切断非消防电源和电梯迫降可以用自动方式也可以用手动方式来实现,但是需要注意的是,采取手动控制时,应选择合理、方便的方式,并在消防控制室内能够直接进行操作。
对于切断非消防电源,应当控制在着火的楼层或防火分区,局部发生火灾,没有必要将整座建筑内非消防电源全部切掉。其切断方式可以在消防控制室设置手动控制开关,在火灾状态下,首先联动或手动切断起火层的非消防电源,然后根据人员疏散情况和火灾蔓延程度,按楼层和防火分区的顺序依次切断相关部位的非消防电源。
对于电梯的控制,可采用三种方式:可用电梯前室的烟感火灾探测器联动电梯;也可以把电梯的控制、显示系统设于消防控制室,火灾确认后,由消防控制室值班人员手动控制电梯;或在消防控制室内设电梯迫降按钮,按钮与电梯控制室直接连接,可强制电梯下降后停止于首层。需要强调的是:这里所讲的电梯并不是专指消防电梯,而是整个工程中使用的全部电梯。另外扶梯应视为非消防设施,切断非消防电源时应包含自动扶梯。工程中经常遇到只对消防电梯进行控制,忽略其它电梯的情况,这与规范明显不符,实际应用时也很可能够成严重事故,是不可取的。而对于消防电梯,在火灾情况下不仅能迫降至首层,还要具备供消防队员使用的功能。
一般来说电机的容量不同其保护也不同。
低压小容量的电机可以靠热偶、机械过流来实现过载保护。当过负荷时热偶保护会动作断开电机的接触器即切断电源。有机械过流装置的电机开关在电机过负荷时会使开关自动脱扣切断电源。
对大容量的电机就过载而言有过流保护(过流保护大致分为过负荷、反时限过流、一般过流)。过负荷是指电机超过额定电流的1.2倍(具体电机略有区别)左右经过10秒左右发出报警信号以便工作人员进行调整负荷消除过载。反时限过流的整定是根据不同的过负荷倍数跳闸时间不同;过负荷倍数越大,跳闸时间越短。一般过流保护是根据电机的额定电流的1.3倍再乘上一个可靠系数来整定的。过流保护的动作时间要和其它保护的动作时间相配合,并要躲过启动时间。我们说的主要是对过载的保护,若发生短路故障还有电流速断保护。